Este tópico contém resposta, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  André Rocha 1 mês atrás.

Visualizando 2 posts - 1 até 2 (de 2 do total)
  • Autor
    Posts
  • #85948

    diego.dacal
    Participante

    Então, estou com um problema. Estou usando um Thermister, um relé e um wemos d1. Eu consigo mudar o estágio do módulo relé uma vez apenas. Quando tento desligar ele, parece que não funciona e não consigo entender a razão. Setei uma variável para ser mudada junto e a variável mudou, mas o módulo não mudou o estado fisicamente.

    Estou alimentando todo o conjunto através da USB do computador para testar e não sei se é esse o problema. Vocês sabem se pode rolar isso? Como resolvo? Com uma fonte de 12v alimentando todo o sistema será que ele dá conta? Não queria ter que comprar uma fonte a toa desde já pra esse projeto. Obrigado!

    0
    #85996

    André Rocha
    Moderador

    Olá Diego!

    Ele ativa em HIGH ou em LOW?

    Se for ativo em HIGH, você pode colocar um resistor de pull-down. Liga a entrada do relé no Wemos e em um resistor de 10 k (pode ser entre 5 k e 50 k, mais ou menos não precisa se preocupar tanto com o valor). Aí o resistor você liga no terra (GND). Isso vai fazer com que ele “puxe” pro terra a entrada do relé e desative.

    Abraços!

    0
Visualizando 2 posts - 1 até 2 (de 2 do total)

Você deve fazer login para responder a este tópico.