Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  João 6 meses atrás.

Visualizando 3 posts - 1 até 3 (de 3 do total)
  • Autor
    Posts
  • #88953

    João
    Participante

    Pessoal, boa tarde.

    Estou tendo problemas em colocar vários módulos ESP8266-01 na mesma rede ao mesmo tempo.

    Acontece o seguinte:

    O primeiro módulo conecta no roteador wifi da minha casa e no servidor MQTT normalmente. Acompanho via saída serial. Quando ligo o segundo módulo, ele fica tentado se conectar mas não consegue. Só consigo se desligo o primeiro. E se inverto, o mesmo acontece, ou seja só consigo ativar um módulo por vez e não os três ao mesmo tempo.

    Suspeito que seja algum problema na atribuição do IP. Será que estes módulos tem o mesmo MAC e aí bagunça o DHCP? Alguém já passou por um problema desses? Como resolver?

    Agradeço pela atenção

    1+
    #89212

    André Rocha
    Moderador

    Olá João!

    Acredito que possa ser DHCP também.

    Você já experimentou pegar um IP estático? Um IP para cada módulo.

    2+
    #89540

    João
    Participante

    Bom dia.

    Consegui resolver.  O problema era no ID de acesso ao servidor MQTT. Criei um para cada placa e passou a funcionar .

    As placas estavam conseguindo entrar na rede Wi-Fi e ganhar IP normalmente.  Mas quando tentavam conectar no broker não conseguiam pois usavam o mesmo ID.

    Obrigado pela ajuda

    1+